重慶恒諾水處理設備有限公司從事水處理事業十多年,已成為重慶純水、超純水設備,重慶實驗室超純水設備,重慶工業電子級超純水設備,重慶實驗室廢水系統,重慶礦用水處理設備的專業生產廠家,致力于為客戶提供優質的水處理解決方案,今天分享水力循環澄清池,供大家參考。
水力循環澄清池的操作控制,主要有兩個方面的要求:
一是投藥適當,及時調節;二是排泥及時。具體的操作控制如下。
(1)開車前的準備工作
①水力循環澄清池竣工,具備開車條件之后,清掃池子;
②檢查設備各部,包括土建、水射器及其調節系統等;
③做好池子的沉降試驗;
④調整好噴嘴與喉管間的距離,一般先調至二倍噴嘴直徑;⑤配好藥劑濃度(先經初步試驗確定合適的加藥量),并備適量黏土,作開車準備。
(2)開車操作控制
①開進水閥,先調整好進水量約等干設計外理水量的三分之二左右
②投加混凝劑。開車初期要適當增加藥量,一般約為正常投藥量的2倍左右。如果泥渣難以形成,還可適當加點黏土或泥漿于水中;
③當出水時,如水質不合格可先行排放,并調整加藥量,以達到最佳控制數據;
④觀察泥渣回流情況,調整好噴嘴與喉管的間距;
⑤泥渣層形成之后(一般約3h),此時調節進水量至設計值;
⑥排泥操作要及時。定時巡回檢查,如發現泥渣層上升,即行排泥;
⑦每兩衦分析第一反應室出口處的5min沉降比(即將泥渣水樣放在100mL的量筒內,靜置5min,泥渣下降,其體積占水樣體積的分數,就是沉降比),控制沉降比在10%~15%,超過時需排泥;
⑧開車期間水量要求穩定,如果要增加水處理量,應在半小時前,適當多加混凝劑;并排除部分泥渣以降低泥渣層的高度,然后逐步增加進水量;
⑨ 如中途停止運行達24h,池底泥渣會處于壓實狀態,并會失去活性。因此,重新開車運行時,應先排除池底少量泥渣,然后加大進水量和加藥量,使池底泥渣松動,并具有吸附活性,再調整進水量為正常水量的三分之二,待出水水質穩定后,再適當調整進水量和加藥量至正常狀況。
感謝閱讀,本文由恒諾超純水小編整理,希望對你有所幫助,也希望登錄網站(www.guali88.com)留言,大家共同探討。