重慶恒諾水處理設備有限公司從事水處理事業十多年,已成為重慶純水、超純水設備,重慶實驗室超純水設備,重慶工業電子級超純水設備,重慶實驗室廢水系統,重慶礦用水處理設備的專業生產廠家,致力于為客戶提供優質的水處理解決方案,今天分享電子工業純水系統安裝與驗收規范 泵及風機安裝 ,供大家參考。
Ⅱ一般項目
3.5.5 水泵安裝的允許偏差應符合表 3.5.5的規定。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:應符合表3.5.5的規定。
表3.5.5 水泵安裝的允許偏差及檢查方法
序號
|
項 目
|
允許偏差
|
檢查方法
|
1
|
平面位置
|
士10mm
|
經緯儀或拉線。圈尺檢查
|
2
|
標高
|
士10mm
|
水準儀或水平尺、拉線、卷尺檢查
|
3
|
縱向水平偏差
|
≤0.1/1000
|
水準儀或水平尺、拉線、卷尺檢查
|
4
|
橫向水平偏差
|
0.2/1000
|
水準儀或拉線、卷尺檢查
|
3.5.6水泵聯軸器兩軸芯的充許偏差應符合表3.5.5的規定。
檢查數量:全數檢查
檢查方法:應符合表3.5.6的規定
表3.5.6水聯軸器兩軸芯的充許的勢及檢查方法
序號
|
項 目
|
允許偏差
|
檢查方法
|
1
|
軸向傾斜
|
0.2/1000
|
百分表、塞尺檢查
|
2
|
經向位移高
|
≤0.05mm
|
百分表、塞尺檢查
|
3.5.7 水泵的安裝應符合下列要求:
1固定螺栓材質應符合設計文件要求,且應垂直、擰緊,與設備底座接觸應緊密:
2帶減震器的水泵,減震器與水泵及水泵基礎連接應牢固、平穩、接觸緊密。
檢查數量:全數檢查。檢查方法:觀察檢查。
3.5.8風機安裝的允許偏差應符合表35.8的規定。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法;應符合表3.5.8的規定。
表35.8風機安裝的允許偏差及檢查方法
序號
|
項 目
|
允許偏差
|
檢查方法
|
1
|
平面位置
|
士10mm
|
經緯儀或拉線、卷尺檢查
|
2
|
標高
|
士10mm
|
水準儀或水平尺、控線、卷尺檢查
|
3.5.9 風機的安裝應符合下列要求;
1 風機進風口應設置簡易過濾網;
2應設置減震器安裝減震器的地面應平整,各組減震器承受荷載的壓縮量應均勻。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:觀察檢查。