重慶恒諾水處理設備有限公司從事水處理事業十多年,已成為純水、超純水設備,實驗室超純水設備,工業電子級超純水設備,實驗室廢水系統,礦用水處理設備的專業生產廠家,致力于為客戶提供優質的水處理解決方案,今天分享電子工業純水系統安裝與驗收規范GB51035-2014 共用管架安裝 ,供大家參考。
Ⅱ一般項目
4.2.8 鋼材、焊接材料、焊縫的表面外觀質量應符合現行國家標準《鋼結構工程施工質量驗收規范》GB50205的有關規定
檢查數量:按數量抽查10%,且焊縫不得少于3條、焊接材料不得少于5包。
檢查方法:觀察檢查。
4.2.9 共用管架安裝應符合下列要求:
1 管架與建筑結構連接有預埋鋼板時,管架與預埋鋼板焊接應符合第 4.2.7 條及第 4.2.8 條的有關規定;
2 當管架與建筑結構連接采用錨栓固定時,宜采用化學錨栓固定,化學錨栓植入建筑結構的深度應符合產品的相關規定;管架安裝尺寸的允許偏差應符合表4.2.9的規定
檢查數量:按數量抽查10%,且不得少于10處。
檢查方法:采用經緯儀、水準儀或水平尺、拉線、卷尺檢查。
表4.2.9 管架安裝德允許偏差及檢查方法
序號
|
項 目
|
允許偏差
|
檢查方法
|
1
|
橫向位置
|
士20mm
|
經緯儀或拉線、圈尺檢查
|
2
|
縱向位置
|
士20mm
|
經緯儀或拉線、圈尺檢查
|
3
|
標高
|
士20mm
|
水準儀或水平尺、拉線、卷尺檢查
|
|
水平度
|
≤2/1000
|
水準儀或水平尺、拉線、卷尺檢查
|
4.2.10共用管架涂裝應符合下列要求:
1純水處理區與化學藥品區設在同一建筑內時,涂料應采用環氧類涂料;
2 管架表面不應漏涂,涂層應均勻,無明顯皺皮、流墜、氣泡等現象;
3涂裝遍數、涂層厚度均應符合設計要求。當設計無要求時,涂層干漆膜總厚度不應小于125μm,且誤差不得超過-25um檢查數量:按數量抽查10%,且不得少于10處。
檢查方法:觀察檢查,涂層厚度應采用膜厚儀檢測。