重慶恒諾水處理設備有限公司從事水處理事業十多年,已成為純水、超純水設備,實驗室超純水設備,工業電子級超純水設備,實驗室廢水系統,重慶礦用水處理設備的專業生產廠家,致力于為客戶提供優質的水處理解決方案,今天分享電子工業純水系統安裝與驗收規范GB51035-2014 碳素鋼管道安裝 ,供大家參考。
4.3碳素鋼管道安裝
431子工純系統中碳素鋼管道的預制、焊接、安裝及質量驗收。
43.2素鋼管道的預制、焊接、安裝的質量驗收,除應遵守本節規定外,還應符合現行國家標準《工業金屬管道工程施工規范》GB50235及《工業金屬管道工程施工質量驗收規范》GB 50184的有關規定。
I主控項目
4.3.3碳素鋼管道切割應符合下列要求:
1管道公稱直徑小于或等于100mm時宜采用機械切割機或氣割切割;管道公稱直徑大于100mm時,宜采用氣割切割;
2切口表面應平整且無裂紋、毛刺、熔渣、氧化物、鐵屑、凹凸等;
3 切口端面傾斜允許偏差應為管道外徑的士1.0%,且最大允許偏差應為3mm。
檢查數量:按數量抽查20%,且不得少于1件。檢查方法:核查施工記錄或觀察檢查、尺量。
4.3.4道坡口宜采用機械方法加工,坡口應符合現行國家標準《工業金屬管道工程施工規范》GB 50235的有關規定
檢查數量:按數量抽查20%,且不得少于2處。檢查方法:核查施工記錄或觀察檢查、尺量。
感謝閱讀,本文由恒諾超純水小編整理,希望對你有所幫助,也希望登錄網站(www.guali88.com)留言,大家共同探討。