Ⅱ一般項目
4.3.5 碳素鋼管的連接應符合下列規定:
1 無縫鋼管等非鍍鋅類碳素鋼管應采用焊接;
2鍍鋅鋼管公稱直徑不大于100mm時,采用絲扣連接;公稱直徑大于100mm 時,采用法蘭或溝槽連接。
檢查數量:按系統抽查,每個系統抽查20%檢查方法:核查施工記錄或觀察檢查、尺量。
4.3.6 管道或管件、閥門組對時,應同心,對口錯邊量不得超過管道壁厚的10%。且不大于2mm
檢查數量:按數量抽查20%,且不得少于1個系統。檢查方法:核查施工記錄或觀察檢查、尺量。
4.3.7 管道安裝的允許偏差應符合表4.3.7的規定。
檢查數量:按數量抽查20%,且不得少于1個系統。
檢查方法:應符合表4.3.7的規定
序號
|
項 目
|
允許偏差
|
檢查方法
|
1
|
坐標位置
|
≤±15mm
|
經緯儀或拉線、圈尺檢查
|
2
|
標高位置
|
<±15mm
|
水準儀或水平尺、拉線、卷尺檢查
|
3
|
管道平直度
|
士20mm
|
水準儀或水平尺、拉線、卷尺檢查
|
4
|
管道平直度(公稱直徑<100mm)
|
小于有效管長的2L/1000
最大不超過50mm
|
水平尺、拉線、卷尺檢查
|
5
|
垂直度(公稱直徑>100mm)
|
小于有效管長的5L/1000,
最大不超過30mm
|
掛線、卷尺檢查
|
6
|
共架敷設管道間距
|
<15mm
|
水平尺、拉線、卷尺檢查
|
7
|
交叉管道的外壁或保溫管間距
|
<20mm
|
水平尺、拉線、卷尺檢查
|
感謝閱讀,本文由恒諾超純水小編整理,希望對你有所幫助,也希望登錄網站(www.guali88.com)留言,大家共同探討