電子工業純水系統安裝與驗收規范GB51035-2014 PVC管道安裝
重慶恒諾水處理設備有限公司從事水處理事業十多年,已成為重慶純水、超純水設備,重慶實驗室超純水設備,重慶工業電子級超純水設備,重慶實驗室廢水系統,重慶礦用水處理設備的專業生產廠家,致力于為客戶提供優質的水處理解決方案,今天分享電子工業純水系統安裝與驗收規范GB51035-2014 PVC管道安裝 ,供大家參考。
4.6 PVC管道安裝
4.6.1本節適用于電子工業純水系統中用接法施工的PVC管道安裝及質量驗收。
4.6.2 同一管道系統中所采用的管材、附件應為同一品牌產品,并應符合設計要求;黏結所使用的膠水宜為配套供應或得到管材生產廠家認可的產品。
4.6.3 PVC管材裝卸、運輸和堆放過程,不得拋投、激烈碰撞及在硬性物體上拖拉,且應避免陽光曝曬。
4.6.4 管道粘接場所嚴禁明火,且通風應良好,集中操作場所應設排風設施。
I主控項目
4.6.5 管材的內外表面應光滑,無氣泡、裂紋,管壁厚度應均勻,色澤一致;管件應光滑、無毛刺,承口有錐度,并與插口配套。
檢查數量:按數量抽查20%。
檢查方法:觀察檢查,尺量,試插。
4.6.6PVC管道的粘接應符合下列要求:
1 管道粘接作業時,環境溫度應高于5℃;
2管道端口粘接前應倒角,倒角長度應為2mm~3mm,并應均勻;
3粘接前管材、附件的承、插口粘接表面應無塵、無油污、無水跡;
4黏結劑的涂抹應先涂承口后涂插口,并應重復2遍~3遍,涂抹應迅速、均勻;
5結劑涂抹完成后應迅速進行插接,插深度達到規定值后保持2min;
6所用材料生產廠家的施工要求。
檢查數量:抽查20%。
檢查方法:觀察檢查,尺量、核查施工記錄。
感謝閱讀,本文由恒諾超純水小編整理,希望對你有所幫助,也希望登錄網站(www.guali88.com)留言,大家共同探討