電子工業純水系統安裝與驗收規范 碳鋼設備安裝
重慶恒諾水處理設備有限公司從事水處理事業十多年,已成為重慶純水、超純水設備,重慶實驗室超純水設備,重慶工業電子級超純水設備,重慶實驗室廢水系統,重慶礦用水處理設備的專業生產廠家,致力于為客戶提供優質的水處理解決方案,今天分享電子工業純水系統安裝與驗收規范碳鋼設備安裝,供大家參考。
3.3 碳鋼設備安裝
3.3.1 本節適用于采用碳鋼材料制作及內部襯橡膠、PVC 等塑性材料或內涂環氧漆的碳鋼設備的安裝及質量驗收。
3.3.2 設備搬運、吊裝、安裝時,不應采用鐵制工具敲打設備本體。
I主控項目
3.3.3設備焊質量內及內質量應符合設計求。檢查數量:全數檢查。
檢查方法:依據設計文件的要求核對、觀察檢查,內質量采用電火花檢測儀檢查,內涂質量應采用測厚儀檢查。33.4設備內附及接用絲質應符設計求
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:觀察檢查,檢查質量合格證明文件。
3.3.5 設備的安裝應符合下列要求:
1設備的安裝方向應符合設計要求,窺視鏡易于觀察,人孔易于操作開啟;
2格應符設計求;3 設備安裝底板的周邊應打密封膠密封。檢查數量:全數檢查。
檢查方法:依據設計文件核對、觀察檢查,檢查質量合格證明文件
3.3.6附件、平臺、梯子等與設備連接時,不得采用電焊等產生高溫的連接方式。
檢查數量:全數檢查。檢查方法:觀察檢查。
Ⅱ一般項目
3.3.7 碳鋼設備安裝的允許偏差應符合表 3.3.7的規定。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:應符合表3.3.7的規定。
表3.3.7 碳鋼設備安裝的允許偏差及檢查方法
序號 項 目 允許偏差 檢查方法
序號
|
項 目
|
允許偏差
|
檢查方法
|
1
|
中心線位置
|
士10mm
|
經緯儀或拉線。圈尺檢查
|
2
|
標高
|
士10mm
|
水準儀或水平尺、拉線、卷尺檢查
|
3
|
垂直度
|
≤1/1000
|
線錘、卷尺檢查
|
3.3.8 設備安裝固定應采用雙螺母鎖定,設備調正調平后螺母應擰緊。
檢查數量:全數檢查。檢查方法:觀察檢查。
3.3.9 附件、平臺、梯子應齊全,安裝應牢固。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:依據設計文件核對,觀察檢查。