重慶恒諾水處理設備有限公司從事水處理事業十多年,已成為重慶純水、超純水設備,重慶實驗室超純水設備,重慶工業電子級超純水設備,重慶實驗室廢水系統,重慶礦用水處理設備的專業生產廠家,致力于為客戶提供優質的水處理解決方案,今天分享電子工業純水系統安裝與驗收規范 組裝式設備安裝 ,供大家參考。
3.6組裝式設備安裝
36.1用于反透裝置微濾、超濾、電脫鹽裝置、膜照裝置、式紫外線殺菌裝置組式紫線除OC安
及質量驗收。
I主控項目
3.6.2組裝式設備的安裝應符合下列要求:
1組件型號、規格、數量應符合設計文件要求;2組件及儀表安裝應符合產品的相關要求;
3備口規格、置應符設文件求;4 設備固定應牢固。檢查數量:全數檢查。
檢查方法:依據設計圖紙核對,觀察檢查。
363反透裝置的膜件應在裝置前端管路及膜殼內壁清洗合格后安裝。
檢查數量:全數檢查。檢查方法:觀察檢查。
3.6.4微濾、超濾裝置的膜組件應在裝置前端設備出水水質指行符合設計要求,且前段管路系統清洗合格后安裝。
檢查數量:全數檢查。檢查方法:觀察檢查。
3.6.5反滲透裝置的膜件、微濾及超濾裝置的膜組件安裝時戴潔凈或醫用手套。
檢查數量:全數檢查。檢查方法:觀察檢查。
3.6.6電脫鹽裝置的模塊的進出水管路必須接地可靠。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:依據設計圖紙核對,觀察檢查并測定電阻。
3.6.7 裝置本體自帶配電盤或儀表盤必須接地可靠。
檢查數量:全數檢查。
Ⅱ一般項目
3.6.8 組裝式設備安裝的允許偏差應符合表3.6.8的規定。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:應符合表3.6.8的規定。
表3.6.8組式設備安裝的許偏差及檢查方法
序號
|
項 目
|
允許偏差
|
檢查方法
|
1
|
中心線位置
|
士10mm
|
經緯儀或拉線、圈尺檢查
|
2
|
標高
|
士10mm
|
水準儀或水平尺、拉線、卷尺檢查
|
3
|
垂直度
|
≤1/1000
|
線錘、卷尺檢查
|
檢查方法:依據設計圖紙核對,觀察檢查并測定電阻。
感謝閱讀,本文由恒諾超純水小編整理,希望對你有所幫助,也希望登錄網站(www.guali88.com)留言,大家共同探討。