重慶恒諾水處理設備有限公司從事水處理事業十多年,已成為重慶純水、超純水設備,重慶實驗室超純水設備,重慶工業電子級超純水設備,重慶實驗室廢水系統,重慶礦用水處理設備的專業生產廠家,致力于為客戶提供優質的水處理解決方案,今天分享反滲透(RO)和納濾(NF)元件安裝,供大家參考
安裝元件:
1) 從包裝箱內小心取出膜元件,檢查件上的鹽水密封圈位置和方向是否正確(鹽水密封圈開口方向必須面 向進水方向)。
2)將膜元件不帶鹽水密封圈的一端從壓力容器進水端平行地推入,直到元件露在壓力容器進水端外面約10公右。注意必須始終從壓力容器進水端安裝元件
3) 將元件間的連接內接頭插入元件產水中心管內,在安裝接頭前,可在接頭“O”形圈上涂抹少量的硅基“O”型圈潤滑劑(道康寧111用,不能使用場合除外。陶氏化學公司推薦使用化學純甘油作為連接“O”形圈的主要潤滑劑,甘油是符合FDA的規定化學品),如果沒有,請直接用合格預處理水潤濕即可。
4)從包裝箱內小心取出第二支膜元件,同樣檢查元件上的鹽水密封圈位置和方向是否正確,小心托住該元件并讓一支元件上的內接頭插入元件中心產水管內,此時不能讓連接內接頭承受該元件的重量,平行將元件推入壓力器內直到第二支元件大約露在外面10公分左右。
5)重復步驟3)和4)直到所有元件都裝入壓力容器內,轉移到濃水端,在第一支元件產水中心管上安裝元件內接,元件和壓力容器的長度決定了單個壓力容器內可裝膜元件數量。
6)在壓力容器濃水端安裝止推環,位止推環時應參考壓力容器制造商的示意圖。不能遺忘止推環安裝,未在壓力容器濃水端安裝止推環將會嚴重損壞膜元件。
7)按以下步驟先安裝壓力容器濃水端的端板。
7-1) 認真地檢查元件適配器(元件與端板間的過渡接頭,俗稱手榴彈)上的“O”形圈,將元件適配器插入濃水端板內,為了與外部管路的連接,應仔細定位壓力容器濃水端端板,對準元件內接頭將濃水端板組合件平行推入壓力容器。
7-2) 旋轉調整濃水端板組合件,使之與外部連接管對準。
7-3)按照壓力容器制造商的示意圖,安裝端板卡環。
8) 從進水側將膜元件推向濃水側直到第一支安裝的膜元件與濃水端板牢固的接觸。
9) 與步驟7)相似安裝進水端端板。在安裝進水端板前,建議用調整片調節膜元件和端板間的間隙。安裝調整片能夠 防止元件在系統開機和停機時的軸向竄動和元件間的沖擊。請參閱<<調整膜元件在壓力容器內的軸向間隨>>一節的詳細介紹。
10)重復以上步驟,在每一支壓力容器內安裝膜元件并連接所有的外部進水、濃水和產水管
路。
感謝閱讀,本文由恒諾超純水小編整理,希望對你有所幫助,也希望登錄網站(www.guali88.com)留言,大家共同探討