重慶恒諾水處理設備有限公司從事水處理事業十多年,已成為重慶純水、超純水設備,重慶實驗室超純水設備,重慶工業電子級超純水設備,重慶實驗室廢水系統,重慶礦用水處理設備的專業生產廠家,致力于為客戶提供優質的水處理解決方案,今天分享預膜處理的運行與監測,供大家參考
預膜處理的先決條件是金屬表面清潔無沉積物。故循環冷卻水系統必須在系統清洗之后進行預膜,這樣才能使防護膜均勻致密、附著牢固,發揮較好的緩蝕效果。當系統清洗結束后,渾濁度<10mg/L時,預膜處理即可開始,并停止補充水及排污水。預膜劑一般為固體藥劑,可將其直接緩慢地加入水池,使其在水流中溶解。同時加酸調低pH值。對水的pH值、溫度、鈣離子、鐵離子、渾濁度和藥劑濃度應嚴格監測、分析和控制,防止處理不當產生結垢或腐蝕。預膜時間可根據水溫等因素確定。
預膜處理在循環水開車初期進行,一般沒有工藝熱負荷,故水溫為補充水的溫度,一般不升高。如在特殊情況下,預膜期間系統已開始有熱負荷,則應隨時注意熱負荷的變化,根據水溫、藥量和正磷酸鹽的監測數據,考慮縮短預膜時間等相應的措施,防止水冷卻器結垢。預膜結束時,要大量排水、補水,盡快轉入正常運行時的配方和條件。
兩種用化學溶液的檢驗方法:
硫酸銅溶液法 由15g氯化鈉及5g硫酸銅溶于100mL水
中配成硫酸銅溶液。將此溶液滴于預膜和未預膜的掛片上,測定掛片上出現紅點的時間,二者的時差愈大,表示預膜的效果愈好。紅點是硫酸銅與鐵反應置換出的銅所致。故預膜質量好的掛片,出現紅點的時間長。
②亞鐵氰化鉀溶液法由15g氯化鈉及5g亞鐵氰化鉀溶于100mL水中配成亞鐵氰化鉀溶液。將此溶液滴于預膜和未預膜的掛片上,測定掛片上出現藍點的時間,二者時差愈大,表示預膜效果愈好。預膜質量好的膜不易產生藍點。藍點為普魯士藍沉淀,由溶液與鐵離子反應生成。
感謝閱讀,本文由恒諾超純水小編整理,希望對你有所幫助