重慶恒諾水處理設備有限公司從事水處理事業十多年,已成為重慶純水、超純水設備,重慶實驗室超純水設備,重慶工業電子級超純水設備,重慶實驗室廢水系統,重慶礦用水處理設備的專業生產廠家,致力于為客戶提供優質的水處理解決方案,今天分享加速澄清池的開車控制步驟,供大家參考。
一、加速澄清池的開車
①調節好刮泥機各部的潤滑水;
②開刮泥機;
③在原水中投加混凝劑,開車初期,投加量適當多一點,一般40~50mg/L;
④開進水閥,控制好進水速度;
⑤當水位升高后,水進入第二反應室時,開攪拌機(開車初期控制線速度適當高一點,一般15m/s左右);
⑥在水位升至輻射出水槽之前,測定分離室表面水的渾濁度,如水不合格時,可關進水閥門,進行回流運轉,以便形成活性泥渣層,或增加混凝劑量,有時還可加適量黏土;
⑦出水;
⑧調節攪拌機線速度為0.85m/s左右。(5)加速澄清池的正常運行操作控制
二、加速澄清池的正常運行操作控制
①每小時分析:進水、出水、第一反應室、第二反應室、分離室的渾濁度;每兩衦分析:第一反應室、第二反應室的五分鐘沉降比。取樣管閥要常開;
②如第一反應室沉降比達到10%~15%,需要進行排泥;
③每四小時開排泥斗閥一次;
④如進水渾濁度過高或過低,或是處理水量變化大時,要適當調節攪拌機的轉速;
⑤控制回流量為出水量的4倍左右,使回流流速達到200mm/s,回流量的控制可以調節攪拌提升機的高、低來達到。葉輪的開啟度離第二反應室平臺五分之四時,回流量約為四倍進水量;
⑥如發現分離室礬花上浮時,可以提高攪拌機轉速或調節回流量,并可開排泥斗閥,以降低分離室懸浮泥的高度,保證出水水質合格。
三、加速澄清池的停車操作
①關進水閥,并停加混凝劑;
②開排空閥及排泥斗閥門;
當水位降低至第二反應室底部時,停攪拌機;
④當池底水排空時,停刮泥機;
⑤檢查各部是否正常
感謝閱讀,本文由恒諾超純水小編整理,希望對你有所幫助,也希望登錄網站(www.guali88.com)留言,大家共同探討。