水處理中如何根據垢樣分析結果判斷水質的腐蝕或結垢傾向?
重慶恒諾水處理設備有限公司從事水處理事業十一年,已成為純水、超純水設備,實驗室超純水設備,工業電子級超純水設備,實驗室廢水系統,礦用超純水處理設備,純水超純水處理系統線上線下維護維修的專業生產廠家,以客戶需求為中心,致力于為客戶創造價值,提供最優質最實惠的水處理解決方案,天分享:
水處理中如何根據垢樣分析結果判斷水質的腐蝕或結垢傾向?
根據設備上垢層狀況及垢樣分析結果,可以大致判斷冷卻水系統的水冷卻器屬于腐蝕型、結垢型、污垢型還是良好型。垢樣中的各種成分的百分比均反映某種傾向,例如:550℃灼燒失重為污泥因子,反映微生物情況和污泥危害;氧化鈣、氧化鎂、二氧化碳、五氧化二磷為結垢因子,反映結垢情況,其中二氧化碳和五氧化二磷含量可分別表示碳酸鹽和磷酸鹽垢的數量;三氧化二鐵為腐蝕因子,表示腐蝕情況;二氧化硅和三氧化二鋁表示原水中泥砂沉積和預處理情況:三氧化硫表示有無硫酸鹽還原菌活動。但是如何根據垢樣分析結果來劃分類型及等級卻是困難的工作,需要有豐富的經驗才能科學劃分,由于不同的水質條件、藥劑配方和水冷卻器工況都會影響垢層組分的比例,所以并沒有統一的劃分標準。
(1)根據換熱管表觀情況、垢厚及孔蝕深度評價水冷卻器的等級。
(2)按垢樣的腐蝕因子、結垢因子和污垢因子的比例判別水冷卻器或冷卻水系統的類型和等級。下表是使用磷系配方及季銨鹽剝離劑時的半定量判定規律。有一定參考價值,但還需結合其他監測手段綜合進行判斷才能作出更精確的判定。
除此,國外還介紹用垢樣中某些成分與 SiO,的比值來判別。用CaO/SiO,表示結垢傾向,當>2時有產生沉積的傾向;用 FezO;/SiO,表示腐蝕傾向,當<2時良好,>5時腐蝕,2~5時需注意。還有人認為垢樣中 SiO<6%時沒有硅垢危害。
本文由恒諾超純水小編整理,希望對你有所幫助