重慶恒諾水處理設備有限公司從事水處理事業十一年,已成為純水、超純水設備,實驗室超純水設備,工業電子級超純水設備,實驗室廢水系統,礦用超純水處理設備,純水超純水處理系統線上線下維護維修的專業生產廠家,以客戶需求為中心,致力于為客戶創造價值,提供最優質最實惠的水處理解決方案,天分享:
水處理中以聚磷酸鹽為緩蝕劑的冷卻水系統,在正常運行時要控 制哪些主要項目?
冷卻水系統經預膜處理轉入正常運行后,應按設計規定嚴格控制各項工藝指標和不斷監測系統中換熱設備的結垢、腐蝕情況,以便及時發現問題加以解決。一般地說,采用磷系配方的冷卻水系統要控制以下項目。
①pH值 磷系配方中,pH值是一個極為重要的項目,必須嚴格按設計的指標加以控制,這有助于聚磷酸鹽膜的生成和維持。 pH值控制過高,容易結垢;pH 值偏低,對膜有破壞作用,且使腐蝕傾向增加。因此,pH值的控制應穩定,波動范圍要小。如在系統中設置pH自動記錄和自動調節加酸裝置,對提高處理效果會有很大的作用。
② Ca2+聚磷酸鹽螯合水中的 Ca2+沉積在陰極表面形成一層保護膜而起到緩蝕作用,故水中必須要有足夠的Ca2+,但 Ca2+過高,易于生成碳酸鈣和磷酸鈣的垢。Ca2+控制適當才能達到緩蝕和阻垢的效果。
③Cl Cl高了對膜有破壞作用,對不銹鋼容易產生點蝕和應力腐蝕。應根據系統的具體運行條件和原水含 Cl情況確定指標。
④ 渾濁度渾濁度高是冷卻水系統形成沉積的主要原因,因此要求渾濁度越低越好。發現渾濁度有較大變化時,應及時查找原因采取措施,因渾濁度的變化反映了冷卻水質的變化。菌藻的繁殖,補充水的水質都會影響渾濁度。
⑤總鐵 循環水中總鐵的變化,反映了系統中腐蝕抑制的情況,如總鐵不斷上升,說明系統中鐵在不斷的溶解,腐蝕在加重,應引起注意。
⑥ 總無機磷酸鹽 它反映聚磷酸鹽的含量,說明投加的藥量是否適當。
⑦總磷酸鹽 是有機磷酸鹽和無機磷酸鹽的總和。
⑧正磷酸鹽 聚磷酸鹽的水解產物,正磷酸鹽高了容易結成,磷酸鈣垢。
⑨余氯 正確控制余氯量對保證殺菌滅藻和保護木質塔具有重要意義。如果通氯后,連續測不出余氯,則說明系統中出現異常情況,如有機物增加、漏氨或有 NOz存在,因為這些物質都會與氯作用而消耗大量的氯。因此,通過余氯測定,也可及時發現系統中的問題,便于及時采取措施。
⑩濃縮倍數 濃縮倍數的測定是依靠測定循環水和補充水中某些離子含量來實現的,濃縮倍數高于或低于規定值,應加大或減小排污量,使其穩定在規定值范圍內??刂坪脻饪s倍數對節約用水和降低藥劑費用的意義很大。
加人其他的藥劑 如聚丙烯酸鈉、聚馬來酸、殺生劑等。
本文由恒諾超純水小編整理,希望對你有所幫助