重慶恒諾水處理設備有限公司從事水處理事業十一年,已成為純水、超純水設備,實驗室超純水設備,工業電子級超純水設備,實驗室廢水系統,礦用超純水處理設備的專業生產廠家,以客戶需求為中心,致力于為客戶創造價值,提供最優質最實惠的水處理解決方案,天分享:水處理中加氯操作要注意哪些安全事項?
(1)套在氯瓶閥上的安全帽應當旋緊,不可隨意去掉,吊運及上、下車操作都要小心輕放。
(2)在加氯操作前,應先用10%氨水檢查氯瓶是否漏氣,如發現有白色煙霧時,表示有漏氯,要處理好再使用。
(3)加氯機和氯瓶不要放在陽光下或靠近其他熱源附近。
(4)如操作氯瓶的出氯總閥,發現閥芯過緊,難以開啟時,不允許用榔頭敲擊,也不能用長扳手硬扳,以免扭斷閥頸。
(5)如發現加氯機的氯氣管有阻塞,須用鋼絲疏通,再用打氣筒吹掉雜物,切不可用水沖洗。
(6)開啟氯瓶出氯總閥時,應先緩慢開半圈,隨即用10%氨水檢查有否漏氣。
(7)如發現大量漏氯氣時,首先,人要居上風側,并立即組織搶救。搶救人員必須戴好防毒面具,漏氯部位先用竹簽塞堵,并將氯瓶移至附近水體中,用大量自來水(或堿水)噴淋,使氯氣溶于水中,排入污水管道,以減少對空氣的污染。
(8)加氯的過程中,如水射器的壓力水突然中斷時,應迅速關閉氯瓶的出氯總閥。
(9)使用中的氯瓶應掛上“正在使用”的標牌;氯瓶用完后應掛上“空瓶”標牌;新運來的應掛上“滿瓶”標牌,以便識別。瓶子要求專瓶專用,不可混用。
(10)在加氯間應備有專用工具和防毒面具,供意外時使用。
(11)有條件的單位,應結合崗位責任制,設立專人專職加氯和維修。
感謝閱讀,本文由恒諾超純水小編整理,希望對你有所幫助