水處理時凝結水中,所帶氨影響混床出水電導率測定時應如何處理?
為避免鍋爐系統碳鋼的腐蝕,對鍋爐給水和爐水的pH值有嚴格的規定,特別是中、高壓鍋爐,控制pH-8.5~9.2。它是采用加氨或加聯氨等方法來調節的,因此鍋爐的蒸汽系統往往帶有一定的氨,凝結水處理的混床出水也含有氨。由于氨的存在干擾電導率的測定,數據偏高很多。根據國標規定,氨引起的電導率超標,水質仍然是合格的,可以處理,不必排放,因為鍋爐給水就需要加氨。這時,將測定電導率的流程稍作改變,即在凝結水處理的混床出水取樣處,加H+交換柱(內裝001x7強酸性陽離子交換樹脂),使取樣水通過H+交換柱再測定電導率。這時水中的NH被交換,電導率如果合格,則可認為混床出水水質也合格,可以繼續回收。