重慶恒諾水處理設備有限公司從事水處理事業十多年,已成為重慶純水、超純水設備,重慶實驗室超純水設備,重慶工業電子級超純水設備,重慶實驗室廢水系統,重慶礦用水處理設備的專業生產廠家,致力于為客戶提供優質的水處理解決方案,今天分享電子工業純水系統安裝與驗收規范 配管工程 ,供大家參考。
4配管工程
4.1一般規定
411本章適用于電子工業純水系統中的碳素鋼管道、不銹鋼管道、PP管道、PVC管道、CI-PVC管道、PVDF管道的安裝及質量驗收。
4.1.2管工程使用的管材、管件、閥門的規格、型號及安裝應符合設計要求,并有相應的產品出廠合格文件。
4.1.3程的安施工作業人員應經過相應的操作技能培訓且經考核合格。
4.1.4系統中的藥品管路安裝應符合設計要求,敷設在人行通道上方的酸堿液管路應設置相應的防護措施。
4.1.5管施工時,配管區域不應有大量產生灰塵的作業,作業時應對周邊的設備進行保護
4.1.6 管路系統壓力試驗應符合下列規定:
1 管路輸送介質為液體時,壓力試驗應采用水為試驗介質;
2輸送純水的管路應采用與輸送介質同品質的水為壓力試驗介質,或應采用純度不低于99.99%的高純惰性氣體作為試驗介質;
3 輸送氣體的管路,壓力試驗應采用與輸送介質同品質的惰性氣體或壓縮空氣為試驗介質;
4 采用水為試驗介質時,壓力試驗的強度試驗壓力應為設計壓力的1.5倍,嚴密性試驗的壓力應為設計壓力,采用氣體為試驗介質時,強度試驗的試驗壓力應為設計壓力的1.15倍;
5當管路材質為PVCCI-PVC等塑性材料時,采用氣體作為試驗介質的試驗壓力不應超過0.3MPa;
6 水壓試驗穩壓應為2h,氣壓試驗穩壓應為24h。水壓試驗應以管路系統無滲漏、壓力不降為合格,氣壓試驗應以檢漏液檢驗不泄漏為合格。
4.1.7 對于系統中的冷凍水、熱水、蒸汽、溫超純水管路,應按設計要求做好保溫;對于室外的PVCCI-PVC等管路,應做好隔離紫外線照射的措施。
4.1.8配管工程安裝除應符合本規范相關規定外,還應符合現行國家標準《工業金屬管道工程施工規范)GB50235及《工業金屬管道工程施工質量驗收規范》GB 50184的有關規定。