電子工業純水系統安裝與驗收規范GB51035-2014 不銹鋼管道安裝
發布日期:2022/5/12 18:56:41 瀏覽量:1290次
重慶恒諾水處理設備有限公司從事水處理事業十多年,已成為重慶純水、超純水設備,重慶實驗室超純水設備,重慶工業電子級超純水設備,重慶實驗室廢水系統,重慶礦用水處理設備的專業生產廠家,致力于為客戶提供優質的水處理解決方案,今天分享電子工業純水系統安裝與驗收規范GB51035-2014 不銹鋼管道安裝 ,供大家參考。
一般項目
4.4.9 不銹鋼管材、管件、閥門等材料內、外表面不得有明顯劃痕或銹斑,不銹鋼材料的內外表面應無塵、無油,表面平整光滑,并不得有劃痕、氧化現象。
檢查數量:按數量抽查20%,且不得少于1個系統。
檢查方法:觀察檢查、核查產品合格證。
4.4.10 管道或管件、閥門組對時應同心,對口錯邊量不得超過管道壁厚的10%,且不大于0.2mm。
檢查數量:按數量抽查20%,且不得少于1個系統。
檢查方法:核查施工記錄或觀察檢查、尺量。
4.4.11 管道安裝的允許偏差應符合本規范表4.3.7的規定。
序號
|
項 目
|
允許偏差
|
檢查方法
|
1
|
坐標位置
|
≤±15mm
|
經緯儀或拉線、圈尺檢查
|
2
|
標高位置
|
<±15mm
|
水準儀或水平尺、拉線、卷尺檢查
|
3
|
管道平直度
|
士20mm
|
水準儀或水平尺、拉線、卷尺檢查
|
4
|
管道平直度(公稱直徑<100mm)
|
小于有效管長的2L/1000
最大不超過50mm
|
水平尺、拉線、卷尺檢查
|
5
|
垂直度(公稱直徑>100mm)
|
小于有效管長的5L/1000,
最大不超過30mm
|
掛線、卷尺檢查
|
6
|
共架敷設管道間距
|
<15mm
|
水平尺、拉線、卷尺檢查
|
7
|
交叉管道的外壁或保溫管間距
|
<20mm
|
水平尺、拉線、卷尺檢查
|
檢查數量:按數量抽查20%,且不得少于1個系統。
檢查方法:應按本規范表43.7的規定執行。
感謝閱讀,本文由恒諾超純水小編整理,希望對你有所幫助,也希望登錄網站(www.guali88.com)留言,大家共同探討