重慶恒諾水處理設備有限公司從事水處理事業十多年,已成為重慶純水、超純水設備,重慶實驗室超純水設備,重慶工業電子級超純水設備,重慶實驗室廢水系統,重慶礦用水處理設備的專業生產廠家,致力于為客戶提供優質的水處理解決方案,今天分享篩選緩蝕阻垢配方,供大家參考
篩選循環水化學處理的緩蝕阻垢配方一般需要通過旋轉掛片試驗、動態模擬試驗、甚至動態模擬中型試驗等步驟。但掌握現場實際情況是篩選配方的基礎,所以首先應對要處理的循環冷卻水系統進行全面的調查,要盡可能全面、詳細。
(1)水質情況
①水源情況了解原水是地表水還是地下水,是否受到污染地下水需收集不少于一年的逐季水質全分析資料。如水源有幾口井,則每口井的水質都應了解。地表水需收集不少于一年的逐月水質全分析資料。
②補充水質 了解原水是否經過預處理及預處理方法,所采用絮凝劑或混凝的品種。需收集不少于一年的逐月水質全分析資料。
③循環水質 如循環系統已經運行,則可直接采用現場的循環水水質資料作篩選配方的依據。但應選用濃縮倍數穩定時的數據,至少一年逐月的數據。并應盡可能了解自然pH值時的數據
(2)循環冷卻水系統的設計數據
需了解冷卻塔的型式、循環水量(m3/h)、系統容積V(m3)、設計進塔及出塔水溫(℃)。還應了解該系統可能達到的濃縮倍數及運行倍數下的排污水量B(m3/h)、風吹損失水量D(m3/h)和補充水量M(m/h)。并了解全年中氣溫、濕度和水溫的變化趨勢。
為防止藥劑分解或水解產生沉淀,藥劑在系統中的平均停留時間T[V/(B+D)]一般不宜超過50h。
(3)水冷卻器的數據與工藝系統的特點
需了解系統中全部水冷卻器的數據:水冷卻器的臺數,各臺水冷卻器的型式、結構、材質、熱強度、工藝介質、冷卻水進出口溫
度、水流速等。如水冷器材質不同,對緩蝕阻垢劑的要求也不同。殼程水冷卻器單靠緩蝕阻垢劑不易處理好,有時還需采取一些其他措施。應了解設計允許的極限污垢熱阻值及要求控制的污垢沉積量。還應了解水冷卻器中工藝介質的性質,即了解泄漏的工藝介質可能帶給系統哪些危害。
(4)排放環境及大氣污染情況
需了解排污水排出后流經地區的環境,如有無農作物、水產作物及最終排入的水域等,當地環境保護部門對排放的有關規定和要求。
應了解冷卻塔周圍環境及臨近的生產裝置是否有廢氣污染大氣,當地的主導風向,以及大氣污染對冷卻塔的影響。
感謝閱讀,本文由恒諾超純水小編整理,希望對你有所幫助