如何進行脈沖澄清池的操作控制?
重慶恒諾水處理設備有限公司從事水處理事業十多年,已成為重慶純水、超純水設備,重慶實驗室超純水設備,重慶工業電子級超純水設備的專業生產廠家,致力于為客戶提供優質的水處理解決方案,今天分享脈沖澄清池,供大家參考
一、開車前的準備工作
1、脈沖池竣工后,檢查各部是否符合設計要求,特別是脈沖發生器。
2、脈沖池的沉降試驗合格。
3、根據原水的渾濁度、堿度、PH值及水溫等進行最佳投藥量的試驗,確定脈沖池的加藥量。
4、備好分析儀器 ,配好藥劑等工作,為開車做準備。
二、開車操作控制
1、開進水閥,調整好進水量,測定脈沖發生器工況,并使處于良好狀態。
2、由于開車初期,懸浮泥渣層尚未形成,投藥量要適當增加(一般兩倍),并可投加適量黏土使形成懸浮泥渣層后再適當降低加藥量。
3、出水之后,如水質不合格,可先排放,待合格之后再引出使用。
4、調整好脈沖周期。(進水室充水和放水所需時間)穩定進水量,否則會造成懸浮泥渣層的混亂波動,破壞脈沖效果。需要增加負荷時,要在半小時前加大藥量(最好停止脈沖動作,以懸浮方式運行兩到四小時,待水量穩定之后,再開始脈沖,這樣不致因水量突增,引進懸浮層過量膨脹而進入清水區)。
5、間歇運行時,停池時間不宜超過24小時。否則必將池子排空,重新開車。
6、如有少量細小礬花進入清水區,可以暫停脈沖,不必排泥,使懸浮層穩定之后再進行脈沖。
7、及時排泥,定期檢測。
感謝閱讀,本文由恒諾超純水小編整理,希望對你有所幫助,也希望登錄網站(www.guali88.com)留言,大家共同探討。
http://www.guali88.com/